Цитата(MaksimuS7494 @ 16.9.2013, 23:08)

Дело в том что фаза для ритания пульта и фанкойла замкнута в одной колодке и как ни крути питание будет полюбому а если убрать фазу с фанкойла то пульт будет заритан но фанкоил не будет работать так же если запитать фанкоил другим проводом на нём так же постоянно будет потанциал
http://youtu.be/hVUNhPYrO70Да я вам не про пульт писал. Посмотрите на плату, которая стоит у вас на фанкойле. На ней три реле (причем напряжение катушки у них 12в DC. Скорее всего это умощнители сигнала. т.к. пульт может коммутировать только 3А, а если у вас самый мощный в линейке фанкойл. то у него двигатель вентилятора 572Вт. а это порядка 4-5А.
Все питание двигателей идет через эти реле. Ваш пульт управляет только реле и больше ничем, по этому для фанкойла своя фаза, а для релюшек своя фаза. Если с фанкойла не поступает никаких сигналов, то реле должны быть разомкнуты и на двигатель ничего не должно поступать.
Проверьте тестером потенциал на указанных мною проводах:

Меня очень смущает напряжение управления реле. Уж не рассчитаны ли они все-таки для 12В. такое делают для дистанционного управления при помощи контроллеров, у которых чаще всего слаботочные выходы.
Только что заметил. У вас на управлении скоростями идет провод с жилами 2.5 кв.мм с пульта, а на фанкойл приходит для управления уже 1.5кв.мм а на фазу наоборот.
Вы по ходу перепутали концы местами.
По идее у вас должно было выбивать защиту, т.к. одна из скоростей (желто-зеленый провод) оказывается на корпусе. Ну или должно было кого-нибудь стукнуть током.